[ Рейтинг: 0] Re: ЖКХ 2 г., 11 мес. назад

Ольга.Разумеется, теплотрассу так прокладывать нельзя. Однако энужно разобраться: это  "теплотрасса", или система внутреннего теплоснабжения.  Если представить, что это наружные тепловые сети, то на территории жилой зоны они должны быть подземными, в каналах с расстоянием от стенки канала до фундамента здания не менее 2 м. Для бесканальной прокладки - не менее 5 м. Надземная прокладка допускается в виде исключения при невозможности подземной прокладки. "Невозможностью" считается, например, высокий уровень грунтовых вод, но не бардак в какой-то организации, которой конечно проще "бросить" снаружи. Такую прокладку делают по согласованию с местной архитектурой. Но никогда она не будет выполняться по стенам жилых зданий. На промплощадках - бывает, но там и нормы другие.

Нормативы:

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование и его актуализированная редакция СП 60.13330.2012.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети и его актуализированная редакция СП 124.13330.2012

СП 42.13330.2012 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений.

Президент организации. Образование: Поволжская академия государственной службы при Президенте РФ им. П.А.Столыпина, Правовая академия
#21135
[ Рейтинг: 0] Re: ЖКХ 2 г., 11 мес. назад

Ольга.

Разумеется, так прокладывать нельзя. Однако эти трубопроводы следует называть правильно. Если действительно Цитата: Из их помещений от батарей просверлены отверстия на улицу, сквозь которые пропущены трубы, соединяющие этажные стояки с магистральными трубами отопления. то это не "теплотрасса", а система внутреннего теплоснабжения. Эти трубопроводы, по определению, должны находиться внутри здания. Вот там нормируется - где можно, где нельзя размещать. Если представить, что это наружные тепловые сети, то на территории жилой зоны они должны быть подземными, в каналах с расстоянием от стенки канала до фундамента здания не менее 2 м. Для бесканальной прокладки - не менее 5 м. Надземная прокладка допускается в виде исключения при невозможности подземной прокладки. "Невозможностью" считается, например, высокий уровень грунтовых вод, но не бардак в какой-то организации, которой конечно проще "бросить" снаружи. Такую прокладку делают по согласованию с местной архитектурой. Но никогда она не будет выполняться по стенам жилых зданий. На промплощадках - бывает, но там и нормы другие. Нормативы: СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование и его актуализированная редакция СП 60.13330.2012. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети и его актуализированная редакция СП 124.13330.2012 СП 42.13330.2012 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. ShaggyDoc вне форума
Президент организации. Образование: Поволжская академия государственной службы при Президенте РФ им. П.А.Столыпина, Правовая академия
#21131
ЖКХ 2 г., 11 мес. назад
Здравствуйте. Может сможете мне подсказать, или где прочесть нормативы. В общем Камчатэнерго провели трубы отопления и горячей воды у нас под окнами, а точнее между первым и вторым этажём. Не очень приятно на это смотреть, расстояние от дома примерно 2,5метра. Трубы раньше были проложены в теплотрассы (её даже никто не демонтировал), а теперь перед окнами такая "красота"
Ольга. Камчатский край