Ольга.Разумеется, теплотрассу так прокладывать нельзя. Однако энужно разобраться: это "теплотрасса", или система внутреннего теплоснабжения. Если представить, что это наружные тепловые сети, то на территории жилой зоны они должны быть подземными, в каналах с расстоянием от стенки канала до фундамента здания не менее 2 м. Для бесканальной прокладки - не менее 5 м. Надземная прокладка допускается в виде исключения при невозможности подземной прокладки. "Невозможностью" считается, например, высокий уровень грунтовых вод, но не бардак в какой-то организации, которой конечно проще "бросить" снаружи. Такую прокладку делают по согласованию с местной архитектурой. Но никогда она не будет выполняться по стенам жилых зданий. На промплощадках - бывает, но там и нормы другие.
Нормативы:
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование и его актуализированная редакция СП 60.13330.2012.
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети и его актуализированная редакция СП 124.13330.2012
СП 42.13330.2012 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений.